TT - Netz

Mehr
12 Jahre 3 Monate her #456 von Marcel
TT - Netz wurde erstellt von Marcel
Hallo Netzfachleute

Wir haben eine 500 Volt Leitung ab Trafostation in TT - Netzform.
Das Netzkabel ist ein altes PPB - Kabel. Ab TS / NS - Verteilung, wurde vor einigen Jahren ein Ceanderkabel eingesetzt und mit dem PPB - Kabel gemufft. Der Ceander, wurde in der TS / NS - Verteilung isoliert da kein Neutralleiter beim Verbraucher sprich Hausinstallation vorhanden ist.
Durch diese Aktion, ist der Bleimantel nur über den Endverschluss via Erdungsleitung die an die Wasserleitung angeschlossen ist geerdet. Die Erdung zur Wasserleitung weist einen Wert von 2.9 Ohm auf.
Die Kurzschlusswerte am HAK betragen L - PE 315A, L - L 5`000A. Die Anschlussstromunterbrecher sind 250A.

Meine Fragen;
- Was gibt es für Gründe an dieser Netzform zu bleiben?
- Ist der Personenschutz gewährleistet?


Gruss Marcel

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 3 Monate her #473 von Drosselspule
Drosselspule antwortete auf TT - Netz
Das TT-Netz ist die älteste Schutzmassnahme. Man hat früher gefährliche Metallteile mit der Erde verbunden um die Gefahr einer grossen Berührungsspannung zu verhindern. Trotz dieser Verbindungen kann eine gefährliche Berührungsspannung auftretten. Hauptursache sind die grossen Unterschiede in der Leitfähigkeit der Metalle um das Erdreich. Geht man davon aus, dass die Erdungswiderstände einige Ohm betragen und das Gebäude nicht besiedelten Gebiet befindet beträgt der Fehlerstrom im Kurzschluss nur noch einige Ampere. Die Abschaltzeit nach diesen Berechnungen kann somit nicht eingehalten werden. Der Personenschutz ist nach den Kurzschlusswerten nicht wirksam und es müssen Massnahmen getroffen werden. Es ist unumgänglich den entzogenen Erder zu ersetzen und auf das TN-System wechseln.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 2 Monate her #591 von Stromer
Stromer antwortete auf TT - Netz
Verstehe ich dich richtig? Der Bleimantel ist also nur einseitig an Erde?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 1 Monat her #626 von Marcel
Marcel antwortete auf TT - Netz
Hallo Drosselspule

Besten Dank, für deine Antwort. Ich sehe das übrigens genauso.

Gruss Marcel

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 1 Monat her #627 von Marcel
Marcel antwortete auf TT - Netz
Hallo Stromer

Ja, das ist leider so.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
12 Jahre 1 Monat her #628 von Marcel
Marcel antwortete auf TT - Netz
Hallo Forumsbesucher

Ich bin ein wenig überrascht, über die wenigen Beiträge über meine Frage.
Scheint eine Frage zu sein, wo sich nicht viele wirklich Sattelfest fühlen oder?!

Gruss Marcel

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 0.307 Sekunden
Powered by Kunena Forum