TT - Netz
12 Jahre 3 Monate her #456
von Marcel
Hallo Netzfachleute
Wir haben eine 500 Volt Leitung ab Trafostation in TT - Netzform.
Das Netzkabel ist ein altes PPB - Kabel. Ab TS / NS - Verteilung, wurde vor einigen Jahren ein Ceanderkabel eingesetzt und mit dem PPB - Kabel gemufft. Der Ceander, wurde in der TS / NS - Verteilung isoliert da kein Neutralleiter beim Verbraucher sprich Hausinstallation vorhanden ist.
Durch diese Aktion, ist der Bleimantel nur über den Endverschluss via Erdungsleitung die an die Wasserleitung angeschlossen ist geerdet. Die Erdung zur Wasserleitung weist einen Wert von 2.9 Ohm auf.
Die Kurzschlusswerte am HAK betragen L - PE 315A, L - L 5`000A. Die Anschlussstromunterbrecher sind 250A.
Meine Fragen;
- Was gibt es für Gründe an dieser Netzform zu bleiben?
- Ist der Personenschutz gewährleistet?
Gruss Marcel
Wir haben eine 500 Volt Leitung ab Trafostation in TT - Netzform.
Das Netzkabel ist ein altes PPB - Kabel. Ab TS / NS - Verteilung, wurde vor einigen Jahren ein Ceanderkabel eingesetzt und mit dem PPB - Kabel gemufft. Der Ceander, wurde in der TS / NS - Verteilung isoliert da kein Neutralleiter beim Verbraucher sprich Hausinstallation vorhanden ist.
Durch diese Aktion, ist der Bleimantel nur über den Endverschluss via Erdungsleitung die an die Wasserleitung angeschlossen ist geerdet. Die Erdung zur Wasserleitung weist einen Wert von 2.9 Ohm auf.
Die Kurzschlusswerte am HAK betragen L - PE 315A, L - L 5`000A. Die Anschlussstromunterbrecher sind 250A.
Meine Fragen;
- Was gibt es für Gründe an dieser Netzform zu bleiben?
- Ist der Personenschutz gewährleistet?
Gruss Marcel
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Drosselspule
- Offline
- Premium Mitglied
-
Weniger
Mehr
- Beiträge: 81
12 Jahre 3 Monate her #473
von Drosselspule
Drosselspule antwortete auf TT - Netz
Das TT-Netz ist die älteste Schutzmassnahme. Man hat früher gefährliche Metallteile mit der Erde verbunden um die Gefahr einer grossen Berührungsspannung zu verhindern. Trotz dieser Verbindungen kann eine gefährliche Berührungsspannung auftretten. Hauptursache sind die grossen Unterschiede in der Leitfähigkeit der Metalle um das Erdreich. Geht man davon aus, dass die Erdungswiderstände einige Ohm betragen und das Gebäude nicht besiedelten Gebiet befindet beträgt der Fehlerstrom im Kurzschluss nur noch einige Ampere. Die Abschaltzeit nach diesen Berechnungen kann somit nicht eingehalten werden. Der Personenschutz ist nach den Kurzschlusswerten nicht wirksam und es müssen Massnahmen getroffen werden. Es ist unumgänglich den entzogenen Erder zu ersetzen und auf das TN-System wechseln.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
12 Jahre 1 Monat her #628
von Marcel
Hallo Forumsbesucher
Ich bin ein wenig überrascht, über die wenigen Beiträge über meine Frage.
Scheint eine Frage zu sein, wo sich nicht viele wirklich Sattelfest fühlen oder?!
Gruss Marcel
Ich bin ein wenig überrascht, über die wenigen Beiträge über meine Frage.
Scheint eine Frage zu sein, wo sich nicht viele wirklich Sattelfest fühlen oder?!
Gruss Marcel