Zulässige Erdungsmesdung Werte

Mehr
11 Jahre 2 Monate her #1000 von Kondensator
Hallo zäme.

Machen gerade die Erdungsmessung in unserem Netz. Kann mir jemand sagen, was die zulässigen Werte sind:

für Verteilkabinen ?

für Trafostationen ?

für Hausanschlussleitungen ?

Besten Dank für Eure Ausführungen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
11 Jahre 1 Monat her #1010 von Neutron
Wie machst du die Messungen? Mit oder ohne Netz?


Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
11 Jahre 1 Monat her #1015 von Kondensator
Beide Varianten . Mit und ohne Netz. Glaube der Wert muss unter 20 Ohm sein. Was aber wenn der einzelne Erder ( z. B Fundament 60 Ohm ) anzeigt? und die Erder 2 und 3 0,3 Ohm und 3 Ohm anzeigen.Meiner Meinung ist das vernachlässigbar, der schlechte Wert des Fundamenterders.
Bin ich da richtig mit dieser Annahme?


Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
11 Jahre 1 Monat her #1016 von Neutron
0.3 Ohm ohne Netz kann fast nicht sein. Da muss irgendwo eine Verbindung sein. Wie misst du überhaupt? Mit der 3-Sonden-Methode? Oder mit der Zange?


Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
11 Jahre 1 Monat her #1018 von Kondensator
mit der 3 Leiter Methode. Wir haben sehr viel Kupfer im Boden, da ist sehr miteinader verbunden.


Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
10 Jahre 9 Monate her #1087 von Flaschenzug
Hallo zusammen

Auch mich interessiert diese Fragestellung.
Bei Trafostationen kommt es auf den Erdfehlerstrom (Erdschlussstrom) an.
Der kann gerechnet oder gemessen werden im isolierten Netz. In Netzen mit Erdschlusskompensation ist es der Erdschlussreststrom der an der Spule eingestellt ist. In der Regel so um die 20 Ampere um den Fehler lokalisieren zu können.

Beispiel; Erdfehlerstrom von 100 Ampere im isolierten Netz (Leitung bleibt in Betrieb)Gemäss Kurve aus Anhang 4 der Starkstromverordnung besagt, dass die zulässige Berührungsspannung wenn Zeit länger 5 sec. besteht nicht grösser 50 Volt betragen darf.
Das heisst Z=U/I = 50V/100A = 0.5 Ohm (mit Netz)

Bei Verteilkabinen gilt Artikel 55 Absatz 1 & 2 der Starkstromverordnung.(Abschaltung innerhalb 2 Minuten und keine Erdungsspannung über 100 Volt AC.Gemäss Regeln des SEV 3755 gibt es in Verteilnetzen kaum die Möglichkeit Berührungsspannungen abzugreifen. Zu beachten sind Stellen mit ferner Erde ( Metallzaun, Signalisationsmast).

Ich hoffe etwas Licht in Dunkel gebracht zu haben.
Vielleicht hat jemand noch Anmerkungen oder Ergänzungen.

Gruss der Flaschenzug