- Beiträge: 61
Frequenzentlastung
9 Jahre 2 Monate her - 9 Jahre 2 Monate her #1701
von Oberwelle
Frequenzentlastung wurde erstellt von Oberwelle
Moin..
beschäftigt sich von euch jemand mit dem Thema AFE ( Automatische Frequenzentlastung ) ?
Zwecks Gedankenaustausch ?!
Für Neueinsteiger zum Thema www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/schutztechnik/seiten/afe.aspx
Gruß OW
beschäftigt sich von euch jemand mit dem Thema AFE ( Automatische Frequenzentlastung ) ?
Zwecks Gedankenaustausch ?!
Für Neueinsteiger zum Thema www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/schutztechnik/seiten/afe.aspx
Gruß OW
Letzte Änderung: 9 Jahre 2 Monate her von Oberwelle.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
9 Jahre 2 Monate her #1702
von Cosinus
Cosinus antwortete auf Re:Frequenzentlastung
Hallo OW
Habe mich auch schon mit dieser Thematik auseinandergesetzt. In der Schweiz ist man jedoch hier erst am Anfang, denn die Energieerzeugungsanlagen wurden durch die Regierung nicht derart gepusht wie in DE, AT und FL. In der Schweiz werden Wechselrichter meist mit der Konfiguration nach AR4105 in Betrieb genommen. Hast du denn eine konkrete Frage?
Gesendet mit der Tapatalk-App
Habe mich auch schon mit dieser Thematik auseinandergesetzt. In der Schweiz ist man jedoch hier erst am Anfang, denn die Energieerzeugungsanlagen wurden durch die Regierung nicht derart gepusht wie in DE, AT und FL. In der Schweiz werden Wechselrichter meist mit der Konfiguration nach AR4105 in Betrieb genommen. Hast du denn eine konkrete Frage?
Gesendet mit der Tapatalk-App
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
9 Jahre 2 Monate her - 9 Jahre 2 Monate her #1703
von Oberwelle
Oberwelle antwortete auf Re:Frequenzentlastung
Hallo Cosinus,
die AFE ist eigentlich das "Gegenteil" zur Frequenzüberwachung an den Einspeisern.
Dessen Hauptaufgabe ist ja bei zu viel Einspeiseenergie im Netz ( > Frequenz steigt ) die Erzeugungsanlagen vom Netz zu nehmen ( Stichwort: 50,2Hz Problematik ).
Bei der AFE wird gehandelt, wenn die Frequenz zu klein wird, also wenn zu wenig Einspeiseenergie vorhanden ist. Da wird dann stufenweise Last abgeschmissen.
Hört sich blöd an, im Prinzip werden Umspannwerke die nicht rückwärtsspeisen ( Erzeuger ) abgeschaltet.
Fragen habe ich dazu bei der Umsetzung, wie z.B. der stufenweise, diskriminierungfreien Umsetzung.
Gruß OW
die AFE ist eigentlich das "Gegenteil" zur Frequenzüberwachung an den Einspeisern.
Dessen Hauptaufgabe ist ja bei zu viel Einspeiseenergie im Netz ( > Frequenz steigt ) die Erzeugungsanlagen vom Netz zu nehmen ( Stichwort: 50,2Hz Problematik ).
Bei der AFE wird gehandelt, wenn die Frequenz zu klein wird, also wenn zu wenig Einspeiseenergie vorhanden ist. Da wird dann stufenweise Last abgeschmissen.
Hört sich blöd an, im Prinzip werden Umspannwerke die nicht rückwärtsspeisen ( Erzeuger ) abgeschaltet.
Fragen habe ich dazu bei der Umsetzung, wie z.B. der stufenweise, diskriminierungfreien Umsetzung.
Gruß OW
Letzte Änderung: 9 Jahre 2 Monate her von Oberwelle.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
9 Jahre 2 Monate her - 9 Jahre 2 Monate her #1720
von Cosinus
Cosinus antwortete auf Re:Frequenzentlastung
Ah OK. Bei uns in der Schweiz nennt sich das "automatischer frequenzabhängiger Lastabwurf"
www.ewb.ch/de/wissen/artikel/strom/frequ...gigerlastabwurf.html
Nach bestimmten und vordefiniertem Schema werden einzelne Umspannwerke automatisch abgeschaltet.
Gruss
www.ewb.ch/de/wissen/artikel/strom/frequ...gigerlastabwurf.html