Kabelabsicherung GKN und PPb
11 Jahre 11 Monate her #738
von Unimog
Kabelabsicherung GKN und PPb wurde erstellt von Unimog
Kabelabsicherung von GKN und PPb Kabel
Meine Frage ist wie sichert Ihr eure Netzkabel (GKN und PPb) im Städtischem Gebiet ab. Habt ihr da eine Tabelle die den Ik und die Wirtschaftlichkeit mitberücksichtigt?
Sichert Ihr Selektiv ab (immer zwei Sicherungsgrössen kleiner) oder wird diesem keine Berücksichtigung geschenkt?
Oder sichert Ihr immer das Maximale ab, wenn ja wie viel?
Gefragt sind die Querschnitte für GKN
6mm2
10mm2
16mm2
25mm2
50mm2
95mm2
150mm2
240mm2
Und für PPb
6mm2
10mm2
16mm2
25mm2
35mm2
50mm2
70mm2
95mm2
150mm2
185mm2
240mm2
Ich bedanke mich für die Antworten.
Gruss Unimog
Meine Frage ist wie sichert Ihr eure Netzkabel (GKN und PPb) im Städtischem Gebiet ab. Habt ihr da eine Tabelle die den Ik und die Wirtschaftlichkeit mitberücksichtigt?
Sichert Ihr Selektiv ab (immer zwei Sicherungsgrössen kleiner) oder wird diesem keine Berücksichtigung geschenkt?
Oder sichert Ihr immer das Maximale ab, wenn ja wie viel?
Gefragt sind die Querschnitte für GKN
6mm2
10mm2
16mm2
25mm2
50mm2
95mm2
150mm2
240mm2
Und für PPb
6mm2
10mm2
16mm2
25mm2
35mm2
50mm2
70mm2
95mm2
150mm2
185mm2
240mm2
Ich bedanke mich für die Antworten.
Gruss Unimog
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
11 Jahre 11 Monate her #742
von Sigma
Sigma antwortete auf Kabelabsicherung GKN und PPb
Hallo
Wir sichern unsere Kabel grundsätzlich auf das Maximum ab. Im städtischen Gebiet werden die Nullungsbedingungen bei 90% eingehalten. Die restlichen 10% werden gesondert betrachtet. Muffennetze ebenfalls. Wir unterscheiden den Ort der Sicherung noch, zwischen TS, VK und HAK. 100% Selektivität im 0.4kV-Netz zu realisieren ist kaum möglich.
6mm2 in TS 40A
6mm2 in VK 25A
6mm2 im HAK 25A
10mm2 in TS 63A
10mm2 in VK 40A
10mm2 im HAK 40A
16mm2 in TS 100A
16mm2 in VK 100A
16mm2 im HAK 63A
25mm2 in TS 125A
25mm2 in VK 125A
25mm2 im HAK 80A
35mm2 in TS 200A
35mm2 in VK 200A
35mm2 im HAK 125A
50mm2 in TS 200A
50mm2 in VK 200A
50mm2 im HAK 160A
70mm2 in TS 200A
70mm2 in VK 200A
70mm2 im HAK 160A
95mm2 in TS 315A
95mm2 in VK 315A
95mm2 im HAK 250A
120mm2 in TS 315A
120mm2 in VK 315A
120mm2 im HAK 250A
150mm2 in TS 400A
150mm2 in VK 355A
150mm2 im HAK 355A
Gruss
Wir sichern unsere Kabel grundsätzlich auf das Maximum ab. Im städtischen Gebiet werden die Nullungsbedingungen bei 90% eingehalten. Die restlichen 10% werden gesondert betrachtet. Muffennetze ebenfalls. Wir unterscheiden den Ort der Sicherung noch, zwischen TS, VK und HAK. 100% Selektivität im 0.4kV-Netz zu realisieren ist kaum möglich.
6mm2 in TS 40A
6mm2 in VK 25A
6mm2 im HAK 25A
10mm2 in TS 63A
10mm2 in VK 40A
10mm2 im HAK 40A
16mm2 in TS 100A
16mm2 in VK 100A
16mm2 im HAK 63A
25mm2 in TS 125A
25mm2 in VK 125A
25mm2 im HAK 80A
35mm2 in TS 200A
35mm2 in VK 200A
35mm2 im HAK 125A
50mm2 in TS 200A
50mm2 in VK 200A
50mm2 im HAK 160A
70mm2 in TS 200A
70mm2 in VK 200A
70mm2 im HAK 160A
95mm2 in TS 315A
95mm2 in VK 315A
95mm2 im HAK 250A
120mm2 in TS 315A
120mm2 in VK 315A
120mm2 im HAK 250A
150mm2 in TS 400A
150mm2 in VK 355A
150mm2 im HAK 355A
Gruss
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
11 Jahre 11 Monate her - 11 Jahre 11 Monate her #745
von Marcel
Marcel antwortete auf Kabelabsicherung GKN und PPb
Hallo
Wir sichern unsere Kabel ebenfalls auf das Maximum ab. Im städtischen Gebiet werden die Nullungsbedingungen bis auf wenige Ausnahmen eingehalten. Bei den restlichen werden Spezialabsicherungen angewendet. Wir unterscheiden den Ort der Sicherung noch, zwischen TS/VK und HAK. Selektivität im 0.4kV-Netz wird nicht angestrebt.
10mm2 in TS 80A
10mm2 in VK 80A
10mm2 im HAK 63A
16mm2 in TS 100A
16mm2 in VK 100A
16mm2 im HAK 80A
25mm2 in TS 160A
25mm2 in VK 160A
25mm2 im HAK 100A
35mm2 in TS 160A
35mm2 in VK 160A
35mm2 im HAK 125A
50mm2 in TS 200A
50mm2 in VK 200A
50mm2 im HAK 160A
70mm2 in TS 200A
70mm2 in VK 200A
70mm2 im HAK 160A
95mm2 in TS 315A
95mm2 in VK 315A
95mm2 im HAK 250A
150mm2 in TS 400A
150mm2 in VK 400A
150mm2 im HAK 315A
240mm2 in TS 500A
240mm2 in VK 500A
240mm2 in HAK 400A
300mm2 in TS 630A
300mm2 in HAK 500A
Gruss Marcel
Wir sichern unsere Kabel ebenfalls auf das Maximum ab. Im städtischen Gebiet werden die Nullungsbedingungen bis auf wenige Ausnahmen eingehalten. Bei den restlichen werden Spezialabsicherungen angewendet. Wir unterscheiden den Ort der Sicherung noch, zwischen TS/VK und HAK. Selektivität im 0.4kV-Netz wird nicht angestrebt.
10mm2 in TS 80A
10mm2 in VK 80A
10mm2 im HAK 63A
16mm2 in TS 100A
16mm2 in VK 100A
16mm2 im HAK 80A
25mm2 in TS 160A
25mm2 in VK 160A
25mm2 im HAK 100A
35mm2 in TS 160A
35mm2 in VK 160A
35mm2 im HAK 125A
50mm2 in TS 200A
50mm2 in VK 200A
50mm2 im HAK 160A
70mm2 in TS 200A
70mm2 in VK 200A
70mm2 im HAK 160A
95mm2 in TS 315A
95mm2 in VK 315A
95mm2 im HAK 250A
150mm2 in TS 400A
150mm2 in VK 400A
150mm2 im HAK 315A
240mm2 in TS 500A
240mm2 in VK 500A
240mm2 in HAK 400A
300mm2 in TS 630A
300mm2 in HAK 500A
Gruss Marcel